liufuyao1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 443 点
下载积分: 747 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2011-03-24
最后登录: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-02 11:12

请教下,我的S7-300的程序和组态配置等是不是都存储在内存卡中,是不是可以直接拿个新的PLC换上卡就可以用的。
  现在我老的PLC是313-5BF03-0AB0换了一个新的313-5BG04-0AB0不知道会不会有问题,这两个有什么区别。
         谢谢!
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 675 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 7097 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-11-15
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-02 21:20
这两个只有微小的差别,用原来的组态也可以运行,但是建议从新组态后在下载一下。
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511