用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
PLC与电机接线问题
上一主题
下一主题
fighter帅
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
137 点
下载积分:
739 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2013-06-28
最后登录:
2013-08-02
查看fighter帅的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-01 17:38
全看
|
小
中
大
小弟用FX1N-40MR控制两带调速器的单相正反转电机,功率分别为15W、60W。接线时将15W调速器的COM端与正反转端CW、CCW分别接于PLC的COM0、COM2与Y0、Y2端;60W调速器的COM端与正反转端CW、CCW分别接于PLC的COM1、COM2与Y1、Y3端,;AC电源端接于220V电源。接线完成后通电测试,两个调速器的保险丝全部烧断。不知为什么?
PLC与电机接线必须用交流接触器吗?这么小功率的电机也不行吗?
求解?请大侠指点迷津,谢谢!
分享
迷茫中
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
1178 点
下载积分:
1612 分
在线时间: 161(小时)
注册时间:
2010-10-06
最后登录:
2024-10-28
查看迷茫中的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-01 19:34
全看
|
小
中
大
学习学习学习
QQ 20471661
分享
迷茫中
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
1178 点
下载积分:
1612 分
在线时间: 161(小时)
注册时间:
2010-10-06
最后登录:
2024-10-28
查看迷茫中的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-08-01 19:43
全看
|
小
中
大
学习学习
QQ 20471661
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
PLC与电机接线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问