发表于: 2013-08-01 17:38
全看
|
小
中
大
小弟用FX1N-40MR控制两带调速器的单相正反转电机,功率分别为15W、60W。接线时将15W调速器的COM端与正反转端CW、CCW分别接于PLC的COM0、COM2与Y0、Y2端;60W调速器的COM端与正反转端CW、CCW分别接于PLC的COM1、COM2与Y1、Y3端,;AC电源端接于220V电源。接线完成后通电测试,两个调速器的保险丝全部烧断。不知为什么?
PLC与电机接线必须用交流接触器吗?这么小功率的电机也不行吗?
求解?请大侠指点迷津,谢谢!
分享
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
486 点
下载积分:
1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间:
2010-08-06
最后登录:
2024-11-12
查看戆狮的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-01 18:11
全看
|
小
中
大
接短路了,这是基本的
15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反转端CW、CCW分别接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2 正反转端CW、CCW分别接于PLC的Y2、Y3
最好是通过中间继电器,要不电机有问题时有可能会烧了PLC的继电器的