楼主  发表于: 2013-08-01 17:00
松下PLC特殊继电器R9013解释是运行初始闭合继电器,想请问下是指仅在开始运行的一个扫描周期闭合然后就断开,还是说只要在运行就会一直闭合啊?
lzy8899
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 457 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2024-09-27
查看lzy8899的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-01 17:50
R9013
初始脉冲继电器(ON)
运行(RUN)开始后的第一个扫描周期为ON, 从第二个扫描周期开始变为OFF
就是通电后R9013先ON后OFF,然后PLC进入正常工作。比如要DT100,开机是数据2000,LD 9013 MOV K2000 D100