我的印刷机换了个11KW的变频器,需要制动,卖了制动单元,但是制动单元不工作,因为变频器直流母线上的电压在机器运转时是560V,急停时还是还是560V,制动单元工作的最低电压是达到630V,所以没有制动,停车时机器是有惯性的电压应该会升高啊!不知道是什么原因?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-02 12:46
这个说明你的变频器惯量小,母线电压没有上升,正常啊。