连接的是三菱FX 2 的编程口.已经设置串口COM3,设备地址2
COM3的串口设置波特率9600,数据位7 ,寄偶校验;偶校验 停止位1.通信方式RS232...哪里错了,为什么不能通信
ligangwei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 121 点
下载积分: 498 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-01-13
最后登录: 2013-11-10
查看ligangwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-29 22:10
你的地址不对啊!好像是0吧!你怎么写成2了!