PLC的信号线不能和电机线一起走吗?
上一主题
下一主题
向钱冲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
285 个
工控威望:
428 点
下载积分:
4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间:
2010-10-05
最后登录:
2020-08-10
查看向钱冲的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-17 08:48
全看
|
小
中
大
前几天我公司自制的一台三菱PLC的两个接接近开关的输入点击穿了,把接近开关折下输入指示灯亮,我怀疑质量问题,问共货商说可能是因为信号线跟电机线走在一起的原因,我的这台设备确实有几条信号线跟一台4KW的电机电源线走在一起(大约3米左右),请问各位老师真的有那么严重吗?
分享
jq_2007
!@#$
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
1300 点
下载积分:
381 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-03-31
最后登录:
2024-12-21
查看jq_2007的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-19 12:52
全看
|
小
中
大
我觉得,如果你想让我帮你解决的话,首先你要把你的图纸提供给我们~~~一般接近开关,就算是国产的也不是那么容易坏~~动不动就击穿~~~这个其实属于比较大的问题,按照我的看法1,你先检查下你的接地!2,你检查下,你的相关电源,在工作的时的电压!不要把事情简单的想成换东西那么简单!有时候换了很多,最后发现接线有问题,那么就造成了不必要的损失