向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-17 08:48
前几天我公司自制的一台三菱PLC的两个接接近开关的输入点击穿了,把接近开关折下输入指示灯亮,我怀疑质量问题,问共货商说可能是因为信号线跟电机线走在一起的原因,我的这台设备确实有几条信号线跟一台4KW的电机电源线走在一起(大约3米左右),请问各位老师真的有那么严重吗?
zhouzikan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 235 点
下载积分: 5065 分
在线时间: 138(小时)
注册时间: 2012-03-01
最后登录: 2024-09-15
查看zhouzikan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-30 08:52
我曾发现两种不同牌子的接入plc后,当开关动作后,测输入点的电压只有十六伏,偏偏程控器也老了点,结果信号偶尔会丢,换了一只别的牌子的,ok。把换下的装新的plc上,也
ok.