PLC的信号线不能和电机线一起走吗?
上一主题
下一主题
向钱冲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
285 个
工控威望:
428 点
下载积分:
4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间:
2010-10-05
最后登录:
2020-08-10
查看向钱冲的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-17 08:48
全看
|
小
中
大
前几天我公司自制的一台三菱PLC的两个接接近开关的输入点击穿了,把接近开关折下输入指示灯亮,我怀疑质量问题,问共货商说可能是因为信号线跟电机线走在一起的原因,我的这台设备确实有几条信号线跟一台4KW的电机电源线走在一起(大约3米左右),请问各位老师真的有那么严重吗?
分享
zhangli019
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
588 个
工控威望:
2465 点
下载积分:
1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2011-02-18
最后登录:
2024-01-27
查看zhangli019的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-23 10:48
全看
|
小
中
大
建议好好检查下线路,会不会有短路,线头露出来有可能造成短路的,这样的话就会击穿了,
如果说线路没问题的话,感应开关是24V供电,又没有升压电路,增么击穿PLC的输入点?要是有问题也是开关自己坏掉,换开关就好了。楼主,谨慎点,估计有地方不小心短路了,那电表好好测下电路。