楼主  发表于: 2013-07-31 22:17
由本人设计的PLC与变频器之间MODBUS协议通讯系统,已在设备上运行2年,成本低效果不错。现将威纶触摸屏画面程序、三菱PLC程序、变频器参数设置连接说明上传与大家分享。
附件: HMI威纶M6056i喷涂.zip (1261 K) 下载次数:8451
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: PLC三菱FX1S喷涂.zip (15 K) 下载次数:3690
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: PLC和变频器之间的MODBUS协议通讯说明.zip (3 K) 下载次数:4855
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(zz2679493)
  • 下载积分:+5(刘特斌) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(plc660) 感谢
  • 下载积分:+1(boy)
  • 下载积分:+1(xibei12) 下载了  谢谢
  • 下载积分:+1(xiechangwei)
  • 下载积分:+1(shnan1989)
  • 下载积分:+2(tsmgx88) 感谢分享!
    yuewuhe
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 1987 点
    下载积分: 9251 分
    在线时间: 198(小时)
    注册时间: 2013-07-27
    最后登录: 2024-12-15
    查看yuewuhe的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-07-31 22:50
    补充:
    1、PLC程序中含有注解,
    2、协议通讯说明有通讯连接和变频器参数说明。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13680237735) 感谢分享!
    yuewuhe
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 1987 点
    下载积分: 9251 分
    在线时间: 198(小时)
    注册时间: 2013-07-27
    最后登录: 2024-12-15
    查看yuewuhe的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-08-01 18:59
    回复6楼:
        由于采用人机界面,此外围电路比较简单,如确实需要,明天将CAD图转换成PDF图上传。
    yuewuhe
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 1987 点
    下载积分: 9251 分
    在线时间: 198(小时)
    注册时间: 2013-07-27
    最后登录: 2024-12-15
    查看yuewuhe的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-08-08 21:27
    提供此套程序的目的:不想只从《工控人家园》下载资料,也想上传点资料供大家参考。只有不断的交流学习与钻研,自身的技能才能提升得更快更扎实!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(jczwfy) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 感谢分享!
    yuewuhe
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 1987 点
    下载积分: 9251 分
    在线时间: 198(小时)
    注册时间: 2013-07-27
    最后登录: 2024-12-15
    查看yuewuhe的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-08-25 10:54
    回复32楼所提问题:1、由于触摸屏上频率设定值小数点后只有一位,所以要乘10以满足变频器频率小数点后有2个数字;2、MODBUS-RTU协议通讯的数据是分高低位来发送,因此需要将频率数据除以H100取出第3、4位变成一个高位数,频率数据和H0FF通过与逻辑运算将第1、2位变成一个低位数。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人!
    yuewuhe
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 1987 点
    下载积分: 9251 分
    在线时间: 198(小时)
    注册时间: 2013-07-27
    最后登录: 2024-12-15
    查看yuewuhe的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-08-27 19:01
    回复38楼:如果将频率数据与HFF00进行与逻辑运算,结果还是四位数据,还要除以H100才能得到所需的二位数据。
    yuewuhe
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 1987 点
    下载积分: 9251 分
    在线时间: 198(小时)
    注册时间: 2013-07-27
    最后登录: 2024-12-15
    查看yuewuhe的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-10-10 20:07
    引用
    引用第66楼13717010231于2013-10-08 23:36发表的  :
    触摸屏是威纶吗  我怎么打不开啊

    1、是威纶触摸屏,为保证画面中各种图形能正常在您的电脑中显示,上传的图形程序采用压缩包。
    2、打开方式:在威纶EB8000编辑软件中,在“工具”栏选择“压缩/解压缩”,在弹出的压缩/解压缩框中选“解压缩”,按“浏览”钮选择压缩文件后点击“开始解压缩”,即可生成EB8000图形程序。
    yuewuhe
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 1987 点
    下载积分: 9251 分
    在线时间: 198(小时)
    注册时间: 2013-07-27
    最后登录: 2024-12-15
    查看yuewuhe的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-10-10 20:30
    引用
    引用第68楼铭杰工控于2013-10-09 20:01发表的  :
    如果用3U或3G配三菱的plc通讯控制就容易很多,感谢楼主分享。建议版主加精

    刚开始设计的方案是采用三菱FX3U加三菱伺服系统,后考虑到控制精度不要求太高且到只做3台设备,就利用工厂拆机余存的PL和变频器做了这套方案,成本仅为伺服系统的1/5,能为工厂节约就节约一点吧。
    yuewuhe
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 1987 点
    下载积分: 9251 分
    在线时间: 198(小时)
    注册时间: 2013-07-27
    最后登录: 2024-12-15
    查看yuewuhe的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-10-11 20:55
    引用
    引用第73楼dudu于2013-10-10 22:40发表的  :
    谢谢分享,只是维纶触摸屏的程序打不开,不知道咋回事

    请参考我在69楼的回复内容。