我有以下问题想请教论坛的大神们(TP270启用回传功能未开通)。
1、如果没有原程序,能不能通过备份、恢复方式把程序导入MP277里。
2、如果有原程序,除了在原程序中要更改设备类型,还需要修改哪些地方,注意哪些地方。
求有过经验的好心人帮我解答一下,不胜感谢。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5220 个
工控威望: 7444 点
下载积分: 159215 分
在线时间: 3177(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-09
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-30 13:39
1、不能;
2、基本不用改动程序,但有可能小改。我记得以前将TP170换成TP177时有些按钮功能被换为开关后,需要重新设置一下。