]具体如下:
   EM 235的接线端M和L+分别接PLC(s7-200,cpu226)的M和L+(PLC的输出电压,24V),指拨开关,1和6为on,其余为off。模拟量的输入为0-5v电压,电压的正极接A+,负极接A-,B+和B-,C+和C-,D+和D-都短接。
   这样接对吗,不对的话指教一下啦。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-30 15:48
你那个模式开关不对啊,按你模拟量0-5V输入一个是on、off、off、off、off、on。这个是单极性,分辨率为1.25mV。同时允许连接电压(0-5V)、电流(0-20mA)信号
还有你后面的那句话什么意思?应该是不用的输入端口用导线短接。