我在使用zrn k1000 k500 x004 y000 这条指令时,在感应到x004后延时0.5s后使y001得电,
这样伺服马达就会反转退出原点,在刚退出原点的时候使用m8029来断开回原点指令。这时候
原点就是现在的位置了,但是后面使用drva来控制马达运转,马达只会朝一个方向走,不理解,请
各位大大给小弟上一课,解答这个问题。
另外,求各位大大有二次回原点的指令能发我一份吗?我想要一个能够精确回原点的实例,最好不是
靠Z相找原点的。在这先谢谢各位
我邮箱
2355450803@qq.com
分享
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
327 个
工控威望:
2118 点
下载积分:
3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间:
2009-10-26
最后登录:
2019-07-02
查看xiejun8103的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-30 13:16
全看
|
小
中
大
在这问题时,你可以复位时采用一个SFC的S?当反方向走完时要RST Y1 。在在后边用DDRVA就可以了。或者复位也用DDRVA 1楼说的反正是正确的。