quanyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 185 点
下载积分: 743 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2010-04-05
最后登录: 2014-05-08
查看quanyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-30 08:08
外部0-10V控制电压,上限频率以前是70HZ,(也就是说0-10V,对应的是0-70HZ),现在因为生产产品质量不好,需要限制设备的速度,把上限频率设定为26HZ就够了,我把Pr.1改成了26HZ,现在速度是限制了,可是出现一个问题,就是当按动加速按钮时,车速到达26HZ时继续按动加速按钮,上限频率是26不变了,速度也在26hz时运转,但是控制电压好像还在继续上升,直到上升到10V,当需要减速时,按动减速按钮半天都不起作用,好像是要从10V降到26HZ那个电压时,设备才开始降速,请问大师这个问题应该怎么解决,应该还要设置那些参数,谢谢!(也就是以前是0-10V对应的是0-70HZ,怎样才能达到现在的0-10V对应0-26HZ)
[ 此帖被quanyuan在2013-07-30 08:42重新编辑 ]
迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-11-19
查看迷茫中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-01 19:40
改对应端子的设定增益
QQ 20471661