993980587
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 142 点
下载积分: 616 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-06-25
最后登录: 2024-09-13
查看993980587的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-28 20:12
我这个是FX1S-20MR-001的三菱PLC,如下指令X0是否是X10,而M100变成M110,位左移的话是不是X10   X11   X12   X13   X0  X1  X2  X3  X4
对应M119  M118   M117  M116 M115  M114  M113 M112  M111 M110

SFTL X000Z0 M100Z1 K8 K8
ADD Z0 K8 Z0
ADD Z1 K10 Z1

不知道理解对不对,请大师解读,本人初学者。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5223 个
工控威望: 7447 点
下载积分: 159321 分
在线时间: 3180(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-01 22:50
sf.tL X000Z0 M100Z1 K8 K8
ADD Z0 K8 Z0
ADD Z1 K10 Z1
====================
Z0=0,Z1=0时,X0  X1   X2    X3   X4   X5   X6   X7状态对应M100   M101     M102   M103   M104    M105   M106    M107
Z0=8,Z1=10时,X10  X11   X12    X13   X14   X15   X16   X17状态对应M110   M111     M112   M113   M114    M115   M116    M117
以此类推