电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 734 分
在线时间: 1639(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-12-27
查看电工+工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-16 16:40
我这里有一台水处理设备,上面用的是LS的PLC,型号是K120SE,以前用的好好的。可是现在有时故障灯(ERR)会闪烁,然后PLC就停止工作,我用电脑连接PLC读出故障是OS WATCH-DOG(CPU 操作系统上的看门狗错误),后来把电源断掉,在上电又好了,过不了多长时间又坏,开始以为是程序有问题,后来我把程序删掉,重新拷入也不行。正常时PLC执行时程序还出错,在出错时PLC就不能连接电脑了,要把PLC重启就能连接电脑,是什么问题呢?
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-16 21:31
引用
引用楼主我不是老板于2012-03-16 16:40发表的 求助LS PLC的问题 :
PLC重启是时断电再通电是吧?
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-17 22:22
应该PLC内部开关电源产生干扰性故障引起。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-17 22:30
还有可能是PLC内部混入导电性异物或受外部异常噪音的影响,导致CPU失控造成运算周期超时。