电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1620(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-14
查看电工+工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-16 16:40
我这里有一台水处理设备,上面用的是LS的PLC,型号是K120SE,以前用的好好的。可是现在有时故障灯(ERR)会闪烁,然后PLC就停止工作,我用电脑连接PLC读出故障是OS WATCH-DOG(CPU 操作系统上的看门狗错误),后来把电源断掉,在上电又好了,过不了多长时间又坏,开始以为是程序有问题,后来我把程序删掉,重新拷入也不行。正常时PLC执行时程序还出错,在出错时PLC就不能连接电脑了,要把PLC重启就能连接电脑,是什么问题呢?
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1620(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-14
查看电工+工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-16 17:32
是不是PLC坏了呀?
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1620(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-14
查看电工+工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-17 18:38
引用
引用第4楼shi2999于2012-03-16 21:31发表的  :

PLC重启是时断电再通电是吧?

是的
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1620(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-14
查看电工+工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-17 18:44
引用
引用第2楼392074013于2012-03-16 20:43发表的  :
PLC问题,刷一下系统OS看一下。

请问怎么刷OS呀,谢谢
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1620(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-14
查看电工+工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-20 11:59
谢谢大家的回复,问题现在搞定了,是PLC硬件坏了,换了一个PLC就好了