各位师傅好,我公司现在有一台三菱PLC-F2-60M因电池断电时间过长而程序丢失,不知哪位师傅对老款的有研究,方便的话来我们公司帮忙编程。不胜感激!联系QQ:858142373
[ 此帖被三木设备在2013-07-24 20:49重新编辑 ]
evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2025-01-03
查看evanzheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-25 22:43
换新PLC 重新写吧  你把I/O点位写出来 相信这里很多人都可以给你解决掉的