q605668560
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2021-06-07
查看q605668560的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-16 08:38
程序中第 325步那行的作用? 是否可以删除 然后将M63改为M62   ??
  
zsm961450
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zsm961450的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-16 09:07
楼主,你这个好像是单按钮启停功能的程式呀,也有错哦,应该在330步并个M64,这个在PLC里有更简单的方法呀,另外这个325步是不可以删掉的,不然就乱套了。
楼主留言:
谢谢!那么325步 那行的作用是什么啊?为什么不可以删掉  删掉会怎么个乱套??