PLC发正反脉冲给伺服电机,比如发2000个正向脉冲发完后瞬间再发2000个反向脉冲,电机一定会走完2000个正脉冲才走2000个反向脉冲吗?
谢谢大家的回复,但不是我想要的答案,我是问不清除或不中断发的正向脉冲,而是PLC发完2000个正向脉冲发完后紧接着再发2000个反向脉冲,是不是伺服一定会跑完正的才跑反向的。
[ 此帖被chenlf在2012-03-16 13:50重新编辑 ]
分享
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1429 个
工控威望:
2169 点
下载积分:
4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间:
2009-12-21
最后登录:
2024-11-23
查看jxh668的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-16 09:29
全看
|
小
中
大
正常是走完再发
也可以先清除或中断后发反向的,要看是用什么指令,和不同的接收方式