楼主  发表于: 2012-03-15 23:17
请教各位大虾,三菱PLC的脉冲数M8140和.M8142是怎么应用
cvbnj098
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 278 点
下载积分: 2449 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-09-16
最后登录: 2024-12-26
查看cvbnj098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-16 10:25
m8142 没定义的,
M8140 是预先将其置on 用指令ZRN原点回归完成后向伺服发出清零信号。对于y0 清零信号是Y2 Y1是Y3