lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-16 09:52
车间环境恶劣,PLC用了一年就坏了,现在上电PLC上3个灯都不亮,问题出在哪里呢?电源板的原因,I/O板的原因,CPU板的原因,我该怎么排查。手里也没有多余的PLC,没法试。
我测试了一下电源板,红线之间的电压是23V,黑线之间的电压是22V,电源板是不是没有问题呢?
PLC主机是24v供电的,也就是说电源板的输入是24V的。



  

lzzqh8
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69389 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-16 11:41
有5v电压吗?