752151619
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 253 点
下载积分: 17438 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2011-03-31
最后登录: 2024-11-22
查看752151619的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-13 18:49
这个是用示波器扫描出来的,测一种小型的编码器...只有三个引脚 分别是A B 还有一个公共端,,,现在要用PLC捕捉A B 的
脉冲宽度怎么做,,还是算A B 相的误差的那些时间 .不知道用PLC能不能做.....具体要用哪些功能来做,,,用台达EH2 40 能不能做出来,,或是
哪些PLC有做这方面的特殊功能..求高手指点啊....编码器正转时是 AB AB AB AB ....反转时是 BA BA BA .......转一圈总脉 冲是24个 A B 相各12 个脉冲,,,
luoaiwu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 132 点
下载积分: 871 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-07-08
最后登录: 2013-07-20
查看luoaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-14 08:13
麻烦楼主说明是用在哪方面的