楼主  发表于: 2013-07-13 10:10
最近研究FX2n和丹佛斯VLT2800的通讯,网上找到个S7-200和它的Modbus RTU通讯例子,但是在它描述的变频器参数设置里有两个参数(561和570)找不到,不晓得他这个RTU通讯怎么实现的。还有就是变频器自身带的FC协议,看他的说明书,通讯数据格式信息帧是这样的:先是帧头(STX),然后是表示信息帧长度的(LGE),后面依次是地址码(ADR),数据区(DATA),校验码(BCC),数据区这边说明书后面有详细的解释,说内容根据信息帧的结构决定,而且有三种结构信息帧,分别为PKE,IND,PWEhign,PWElow,PCD1,PCD2;PCD1,PCD2;PKE,IND,Ch1,Ch2,Ch3....Chn,PWEhign,PWElow,PCD1,PCD2,我想知道的是,它这种结构是怎么来实现参数的修改和状态的键控的,功能码怎么写?谁做过,说来参考参考,感激不尽~~
107761331
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 1732 点
下载积分: 1085 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2024-11-13
查看107761331的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-13 10:32
应用实例希望对你有帮助
附件: 应用实例.pdf (104 K) 下载次数:83
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错