用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
松下0.75KW变频器带0.75KW电机,速度只有3hz
上一主题
下一主题
feng-xing
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
222 点
下载积分:
4364 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2012-07-09
最后登录:
2020-02-18
查看feng-xing的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-07-12 22:10
全看
|
小
中
大
今天在公司改了一台松下0.75KW变频器,电机改了三角型接法。但是速度只有3hz.,检查参数跟出厂设置一样。不知道出了什么问题。我用0.4kw一下电机试一切正常。请师傅帮帮忙,谢了。
分享
feng-xing
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
222 点
下载积分:
4364 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2012-07-09
最后登录:
2020-02-18
查看feng-xing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-12 22:18
全看
|
小
中
大
是三相220的
分享
feng-xing
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
222 点
下载积分:
4364 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2012-07-09
最后登录:
2020-02-18
查看feng-xing的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-07-12 22:28
全看
|
小
中
大
变频输出是三相220的,我用的是0.37三相220,频率调到了最高50hz
分享
feng-xing
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
222 点
下载积分:
4364 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2012-07-09
最后登录:
2020-02-18
查看feng-xing的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-07-12 22:35
全看
|
小
中
大
用0.55的和0.75的电机转的都很慢。
分享
上一主题