楼主  发表于: 2013-07-12 15:25
同样品牌同一规格的两个伺服电机在力矩模式控制为何在速度跟力矩信号一样时,用作收和放时的张力差距那么的明显(收小,放大)?
QQ3050854928
xiangmin276
本人从事印刷检品分切机,锂电行业分切机,非标设备控制等,如有
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 255 点
下载积分: 423 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2019-07-12
查看xiangmin276的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-12 21:04