各位好!我这有一台设备上的触摸屏在正常的自动使用过程中,触摸屏上的自动/手动转换开关会突然跳转到手动状态。致使正在自动运行设备停止运行。请问这是啥原因造成?谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
karry
学生来了
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2011-10-12
最后登录: 2016-05-03
查看karry的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-11 13:18
plc造成的,你看下是不是设备什么什么信号将手动自动切换了