现在有个项目要用200的自由口和一个智能仪表表通信,但是通信一直不行
我有几个问题想问大家,谁能帮我解答下呢
就拿向智能仪表发送和接受一次数据为例。
1.XMT指令是脉冲执行一次,还是需要一直执行?
2.RCV指令是脉冲执行,还是需要一直执行。
3.发送完成的中断是需要脉冲执行还是,一直执行。
如果指令这么写会每一秒都正常的发送数据吗?会引起中断吗
最近这件事有点焦头烂额了,谁帮我解答下
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
分享
123456789ss
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
173 点
下载积分:
888 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2013-09-15
最后登录:
2015-03-09
查看123456789ss的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-30 15:55
全看
|
小
中
大
1,xmt不要一直执行,最好在前面加一个P点,
2RCV可以一直执行,要停时可以将SMB87。7点置R,同时再次执行接收指令才能有效停止,
3中断要用SM0。1点,
分享