用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子的自由口通信
上一主题
下一主题
zlc1210903
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
483 个
工控威望:
3543 点
下载积分:
1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2011-06-14
最后登录:
2024-07-02
查看zlc1210903的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-07-11 08:17
全看
|
小
中
大
现在有个项目要用200的自由口和一个智能仪表表通信,但是通信一直不行
我有几个问题想问大家,谁能帮我解答下呢
就拿向智能仪表发送和接受一次数据为例。
1.XMT指令是脉冲执行一次,还是需要一直执行?
2.RCV指令是脉冲执行,还是需要一直执行。
3.发送完成的中断是需要脉冲执行还是,一直执行。
如果指令这么写会每一秒都正常的发送数据吗?会引起中断吗
最近这件事有点焦头烂额了,谁帮我解答下
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
分享
金额咖啡馆
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
302 点
下载积分:
13097 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2013-02-22
最后登录:
2021-12-21
查看金额咖啡馆的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-21 21:50
全看
|
小
中
大
学习了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子的自由口通信
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问