楼主  发表于: 2013-07-10 20:25
各位这个转换实际模拟量公式对吗???


各位模拟量检测公式是这样吗?  如果这样转换的话和仪表上面的参数是一致的吗???  

(AIW0-6400)/(6400-32000)  
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-10 22:01
以一个4-20 mA压力变送器为例吧,量程为 0-0.6Mpa 实际压力为XMPa
线性关系为(AIW0-6400)/(32000-AIW0)  =X-0/0.6-X