楼主  发表于: 2013-07-10 10:28
我想用FX3U控制5个伺服,因为3U只有3个高速脉冲输出端,所以我想用485通讯的方法控制伺服,我用的是台达B2系列的伺服。现在问题来了,用485把PLC和伺服连线后,我不知道B2那里的控制模式应该怎么设????通讯控制是怎么叫伺服动的???比如原来我一发脉冲就动,现在没脉冲了 它怎么动????真心求明白人解答。不胜感激!没人回答,我就放弃来这里了。来也白来。
xcaq123
工业自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 430 点
下载积分: 9875 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-08-31
查看xcaq123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-11 08:45
完全可以,可以走modbus通信协议,通信修改驱动器内部位置寄存器。我用S7-200和18台台达伺服通信控制,不过用S7300加profibus转modbus网关模块更高效。