楼主  发表于: 2013-07-10 10:28
我想用FX3U控制5个伺服,因为3U只有3个高速脉冲输出端,所以我想用485通讯的方法控制伺服,我用的是台达B2系列的伺服。现在问题来了,用485把PLC和伺服连线后,我不知道B2那里的控制模式应该怎么设????通讯控制是怎么叫伺服动的???比如原来我一发脉冲就动,现在没脉冲了 它怎么动????真心求明白人解答。不胜感激!没人回答,我就放弃来这里了。来也白来。
jzzjzq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-11 11:27
感觉楼主像个负气的小孩子,居然说“没人回答就不来这了,因为来了也没有用”。那试问下楼主,我们要你有什么用呢?问题有点尖锐,不过并无恶意,你应当明白,这里没人欠你一个答案。

你的问题简单说一下吧,B2系列没办法用通讯做位置模式控制,老的A、A+系列到是可以做顺序动作的控制,有8组内部寄存可以设置。