小学没毕业
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 257 点
下载积分: 389 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2013-05-14
最后登录: 2024-05-17
查看小学没毕业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-10 10:28
我想用FX3U控制5个伺服,因为3U只有3个高速脉冲输出端,所以我想用485通讯的方法控制伺服,我用的是台达B2系列的伺服。现在问题来了,用485把PLC和伺服连线后,我不知道B2那里的控制模式应该怎么设????通讯控制是怎么叫伺服动的???比如原来我一发脉冲就动,现在没脉冲了 它怎么动????真心求明白人解答。不胜感激!没人回答,我就放弃来这里了。来也白来。
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-10 14:25
亲,我虽然没做过伺服通讯,但伺服通讯也只能改其参数,如要控制移动又不发脉冲,位置模式好像不行(ASDA B2),如用速度模式加外部IO是可以运动的。3U在与一个PLC组网在控另二个也可以的,或加1PG,在或用类似IAI伺服不用脉冲模式,用8421方法控制。只是个人感觉,勿喷。如真用通讯不发脉冲动位置模式控制,请大神们说说,好学习下。