qiang2751290
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2012-06-03
最后登录: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-09 21:38
小弟现在做一个电流检测的系统。

电流范围3.5A---5A之间,请问PLC如何进行电流值的读取,并且还要在触摸屏上显示。

是不是和模拟量检测一样呀? 我之前做过模拟量的控制。是用4-20mA的标准量。

请问电流值直接可以转换成4--20mA的标准量吗?  能和模拟量一样吗??

如果用4---20mA电流检测的话,  那A/D量程如何确定。  

跪求解答
410627175
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 342 点
下载积分: 11084 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2012-05-13
最后登录: 2023-04-02
查看410627175的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-09 21:59
那要看你用什么检测电流,如果用电流表,可以用通信,如果用电路板,可以用模拟量
410627175
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 342 点
下载积分: 11084 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2012-05-13
最后登录: 2023-04-02
查看410627175的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-09 22:01
可以细聊