請教各位大大

      目前想設計一條自動生產線,想把每台機的效率&異常情況等資料經由主站傳送到桌上型電腦內,這樣每一班交接時只要直接在電腦上就可以知道相關資料

      各單機用FX系列的PLC,以CC-LINK的方式與主站(Q02)進行數據的通訊,最後主站(Q02)再以串口通訊(QJ71C24)傳送到桌上型電腦,這樣的設計不知是否

      可行,另外,如果可行的話,那桌上型電腦是否需另外的軟件來記錄及顯示QJ71C24傳送過來的數據資料呢?(這方面沒嘗試過,不知該如何下手.....)

          還請各位大大賜教~~~~~~
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-09 19:53
桌上型電腦需另外的軟件來記錄及顯示QJ71C24傳送過來的數據資料,而且是必須的。
還有一個方法,直接用PLC的編程口和上位機通訊
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-10 06:37
上位機說的就是你的桌面型電腦.
隨便一款組態軟件都可以的.