楼主  发表于: 2013-07-08 18:06
大家好,我刚开始学S7 200西门子的PLC编程,遇到个关于指针的问题,请大家帮我看看我的做法对不对:
VD2250是一个数字量,每0.5s产生一个数据,我是想把从VD2250读到的数,连续存储到从VD3000开始到VD3236的60个变量中。
程序如下:
LD     SM0.0
MOVD   &VB3000, AC1

MOVR   VD2250, *AC1
+D     4, AC1

请问这样做对吗?如果是错误的,哪些地方错误了呢?谢谢大家指导。
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-10 16:36
图片:
小程序供参考
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-12 10:45
稍做修改
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-12 10:50
图片:
我是这样理解的。
稍做修改,希望能帮助到你。
吉圆电气 QQ751673698