你们好,最近在自学S7-200 224XPCPU 在高数计脉冲数上出了一点问题,就是在相同的情况下高数计数HCO能计数Q0.0恒速脉冲,但在使用了包络表做了加减速时确只能计数启动、加速和减速这3个脉冲,下面是附带程序,哪位能帮帮忙,先谢谢了!
[ 此帖被188872719在2013-07-08 11:10重新编辑 ]
附件:
步进与高数.zip
(9 K) 下载次数:239
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
188872719
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
723 点
下载积分:
545 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2012-10-10
最后登录:
2021-08-17
查看188872719的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-08 15:55
全看
|
小
中
大
应该不会的吧,在步进电机只有一种速度是可以计数的,也测试了步进承受最大速度与最小速度,都能计数成功,但使用了包络表后,高速计数程序没有任何变化,确只能在启动瞬间计一个,到恒速再计一个,恒速到减速再计一个,在一个正常运转情况下就只能计三个脉冲。
分享
188872719
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
723 点
下载积分:
545 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2012-10-10
最后登录:
2021-08-17
查看188872719的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-07-10 14:01
全看
|
小
中
大
哪位能帮帮忙?问题还没解决呢