单位有台神源sy4000变频器,带2台电机,用了7年了,从昨天开始20分钟左右就停机,重启后还是照样停,故障代码:0c(过电流),2台电机分别单独工作还是照样,负载应该没问题,电压正常,在一个柜子的另几台变频器都正常,那位高手知道什么原因吗?先谢谢了!
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-10 08:45
电流检测电路老化,检测数据偏大。若该变频器可以设定过流保护无效,就取消保护看能否再用。