各位好,

我手头遇到个难题:力士乐 HCS03系列伺服  故障码 F8022  该伺服用在硫化压机上面 作为主油压马达

根据东莞德科摩厂家人员提供的资料手册来看,该故障码 提示 需要检查  编码器连接线   但是编码器线没有问题

还有,就是断电过一段时间后,伺服就能开起来;不过只是一小会,然后,就出现 F8022故障码了

求救有经验的师傅们,给点意见!

谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3015(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-07 08:14
用博世力士乐的伺服的,不是很多啊。曾经解决过这个问题,如果线没有问题,检查设置或者写入的数据吧。

可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3015(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-15 07:38
引用
引用第2楼lq22990497于2013-07-19 12:33发表的  :
请问楼主这个问题你是怎么解决的??   

见上面的回答啊。如果线没有问题,检查设置或者写入的数据吧。你的伺服驱动器的数据设置是通过什么方式进行的?