现在和西门子plc通讯感觉主要还是用OPC,
但是我不太喜欢OPC,
虽然它封装了上位和plc的沟通方式,做项目开发比较方便;但毕竟隔了一层;OPC内部同步数据点一次一般也需要500毫秒;
对于高速分拣等需要快速响应的,我想还是直接上下位沟通,绕过OPC;

我看了 西门子有 BCNetS7 协议规范 ,还没细研究;不知道有没有志同道合者一起研究;
而且网上介绍的资料也不多




不过用三菱的PLC却详细的介绍了和上位通讯的内部协议:MC协议;


比如读取D点,M点,X点,Y点的指令是:

//MC协议读取通讯点的指令:ENQ_ADDR--读取首地址  ENQ_LEN--读取长度  POINT_TYPE--通讯点类型(D,M,X,Y) ; ArrSend--返回指令数组
procedure GET_READ_ENQ_BYTES(ENQ_ADDR, ENQ_LEN: Integer;
  POINT_TYPE: string; var ArrSend: TArray < Byte > );
begin
  SetLength(ArrSend, 21);
  //辅助HEAD
  ArrSend[0] := $50;
  ArrSend[1] := $0;
  //QHEAD
  ArrSend[2] := $0; //网络编号
  ArrSend[3] := $FF; //plc编号
  ArrSend[4] := $FF; //请求目标模块低位
  ArrSend[5] := $3; //请求目标模块高位
  ArrSend[6] := $0; //请求目标模块站编号
  ArrSend[7] := $C; //请求数据长度低位
  ArrSend[8] := $0; //请求数据长度高位
  ArrSend[9] := $10; //cpu监视定时器低位
  ArrSend[10] := $0; //cpu监视定时器高位
  //文字部
    //命令
  ArrSend[11] := $1;
  ArrSend[12] := $4;
  //子命令(0000-字读取 0001-位读取)
  ArrSend[13] := $0;
  ArrSend[14] := $0;
  //开始地址
  ArrSend[15] := ENQ_ADDR;
  ArrSend[16] := ENQ_ADDR shr 8;
  ArrSend[17] := ENQ_ADDR shr 16; ;
  //设备编码:
  case POINT_TYPE[1] of
    'D':
      ArrSend[18] := $A8;
    'M':
      ArrSend[18] := $90;
    'X':
      ArrSend[18] := $9C;
    'Y':
      ArrSend[18] := $9D;
  end;
  //信号数量
  ArrSend[19] := ENQ_LEN;
  ArrSend[20] := ENQ_LEN shr 8;
end;


感觉和上位通讯这块,虽然西门子方式很多,但都偏向于用封装好的东西,比如prodave.dll ,还有及时最广泛的OPC;

不过,我感觉还是绿色的,最直接不借助任何第三方的东西最好; 直接上下位按照标准协议通过socket沟通;

一般在三菱Q系列的plc里,通讯端口设置8000,而且可以开多个通讯端口; 做多个sokcet服务端的监听;

西门子这方便我想应该更强吧。




beichen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-06-21
最后登录: 2017-09-14
查看beichen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-04 08:46
BCNet-S7协议时无锡北辰开发的协议,针对西门子S7-200/300/400。
上位机跟西门子PLC通讯可以选择直连或者OPC通讯,也可用高级语言调用。

只要安装北辰的驱动,就可以在SET PG/PC里选到
BCNet-S7(PPI)、BCNet-S7(MPI)、BCNet-S7(PROFIBUS)。

以上都属于直连,BCNet还支持的直连包括
Modbus TCP、TCP/IP。

另外,还可以选择BCNet-S7 OPC进行通讯,在联网项目和生产管理系统构建是最常用的一种方法。
但如果开发者具备高级语言的基础,也可调用北辰的BCNet-S7函数来做,如VB、VC、C#等。
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7  技术交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/
beichen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-06-21
最后登录: 2017-09-14
查看beichen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-08 08:47
引用
引用第2楼daizhicun于2013-07-06 20:09发表的  :
如果用无锡的那个东西,毕竟还是需要他的模块;
费用先不管,多一个模块麻烦;

直接和plc 用socket通讯应该是可以的;
而且我人为用非阻塞的方式直接通讯,效率肯定是最高的了;


若用西门子的以太网模块,不也需要西门子的硬件吗?
若MPI/PROFIBUS口直接通讯,也需要西门子的适配器或板卡,那就谈不上SOCKET通讯了。
3楼  发表于: 2013-08-13 14:14
引用
引用第7楼daizhicun于2013-07-12 09:43发表的  :
做为做上位系统的开发人员,
对上位的通讯的模式一直整不明白;
根据资料,西门子的通讯方式太多; 眼花缭乱的,
然而,我其实只需要最原始的那种:TCP/IP ; (串口就不考虑了);
需要plc提供的仅仅是:ip地址和通讯端口号;
.......

三菱的TCP/IP,需要在PLC里面编写应对程序吗?

西门子的你一定要走TCP/IP也可以,但是PLC里面肯定要自己编写应答程序的,不然PLC不认你发送过去的请求命令,
没有这个标准的命令格式的,

当前,你也行只能试试BCNetS7协议,socket应该比较容易。
BCNetS7_Socket.rar (125 K) 下载次数:9
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7  技术交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/