jd2010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 247 点
下载积分: 798 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-12-12
最后登录: 2015-01-03
查看jd2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-03 15:45
请问一下哪位师傅能告诉我一下关于电流互感器,查了一些资料,说二次不能开路,就是不明白这句话是什么意思,谢谢哪位好心人能指点,
luozhiguo200
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 2839 点
下载积分: 2919 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2012-01-10
最后登录: 2024-10-05
查看luozhiguo200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-03 15:55
就是说二次侧不能断开,要一直短接的  这样才会有电流。
如果是电压互感器,二次侧就不能短接,短接了就短路了。
所以说电压互感器,二次侧不能短路,电流互感器二次侧不能开路