1007125735
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 141 点
下载积分: 656 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-06-08
最后登录: 2018-01-20
查看1007125735的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-03 14:50
怎么把work2中智能模块的参数写到flash rom里面去,晓得的帮我解答一下,在线坐等啊
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-04 11:38
PLC写入时把智能模块的参数也选择一起下载即可,前提是首先要新建智能模块并设置好参数
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-04 16:10
1、电机负载端(连轴器或减速机)拆除空载测试,看还是否过载报警;
2、确认机械安装有无问题导致电机轴受力;
3、用伺服的监控软件可以监控负载率等参数确认。
4、伺服带制动器的确认制动器是否松开(接线、机械方面)。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!