楼主  发表于: 2013-07-02 15:41

用GX developer 无法转换编辑内容(未连接PLC),按F4后提示:一个没用的COM 口被指定,请检查COM口设定后再执行(ES:01808009)

具体见附件
行走在田野
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 136 点
下载积分: 467 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-06-23
最后登录: 2024-08-09
查看行走在田野的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-02 21:24
今天老大给了正解:先按:监视写入按钮,再按写入按钮后就可以正常编辑和转换