假如我使用CP1H-XA40DT-D机型,后面带了一个CJ1W-SCU21-V1串口通信模块,和一个CP1W-20EDT扩展I/O模块,请问我要不要在CX-PROGRAMMER中对扩展的模块进行组态?另在图片中所示,PLC IO表中的插入板,主机架是组态什么的?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
分享
lixianji_007
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
242 个
工控威望:
2871 点
下载积分:
5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间:
2011-08-27
最后登录:
2024-11-06
查看lixianji_007的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-04 11:54
全看
|
小
中
大
CP1W-20EDT扩展IO模块不用组态,IO地址根据与主机的物理位置进行自动编址。CJ1W-SCU21-V1串口通信模块要组态(组态可以在组态的界面里设置每个串口的通讯参数),或者不组态也可以(不组态就不要把IO表下载到PLC),通信模块设置好单元号即可,IO地址根据单元号自动生成,如单元号0,IO地址从1500开始。