我公司因用了大型的滚焊机,导致三相电压中的B相电压比其他两相低了10V左右怎样来解觉呢,现在公司其他的电机经常过载。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 29725 分
在线时间: 1773(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2025-01-27
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-01 10:19
工业电压是+/-5%
你这个在正常范围内呀!