楼主  发表于: 2013-06-30 20:52
我公司因用了大型的滚焊机,导致三相电压中的B相电压比其他两相低了10V左右怎样来解觉呢,现在公司其他的电机经常过载。
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9638 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2025-01-23
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-01 20:35
引用
引用第5楼tkggtdkjpl于2013-07-01 10:19发表的  :
工业电压是+/-5%
你这个在正常范围内呀!

380V电压差10V很正常。
活到老学到老:还有 8  分没学到