liuping2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 575 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-06-30
最后登录: 2015-06-24
查看liuping2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-30 13:25
以下程序三菱PLC 程序执行时,操作按钮X20 Y20总是被点亮,我被搞迷糊了! CJ 到底该怎么用?有意者看看附件!
[ 此帖被liuping2008在2013-06-30 18:48重新编辑 ]
0760
中山木工机械维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 454 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2024-12-26
查看0760的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-30 20:31
引用
引用第1楼liuping2008于2013-06-30 18:51发表的  :
该程序执行后,按下按钮X20,Y20总是被置位,貌似CJ 指令不起作用了?搞不懂.

你这样做有何意义?

把第一个上升沿改为常开接点就OK了!