本公司生产的撕碎机,工艺如下:自动状态下,按下自动启动,电机反转2秒停止,电机正转。此时电流表检测电机电流,电流超出额定电流2秒,正转停止,开始反转,电流恢复正常反转停止,再正转。。。。。。。。
现在的情况是这样,以前电机的启动方式都是用星三角启动,但由于撕碎机经常有卡料现象,卡料后电流大就要反转一下,总体来说负载很大,在有卡料的启动过程中星形启动时电机转不动,非得要转换到三角形的时候才能转动,后来我们就改到直接起动,直接起动好是好,但是很多客户的变压器容量很小,经常这边一开其他设备就用不了了,我们正常用75-110KW的电机。
请问各位有没有什么启动方式,既可以大力矩又可以小电流,两者兼备的启动方式。。。
跪谢各位了。。
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2829 个
工控威望: 4457 点
下载积分: 215152 分
在线时间: 3185(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-26
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-29 08:53
方法有!!不知道是不是你想要的结果!!方案:用电磁调速电机+机械式换向机构,电机已然用星三角起动,电磁调速配合机构换向。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2829 个
工控威望: 4457 点
下载积分: 215152 分
在线时间: 3185(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-26
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-29 09:13
我不知道你对成本价格和可靠性的考虑是什么样??
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1