瞬时高电压怎么处理呀
上一主题
下一主题
你是最好的人
开心就好
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
183 点
下载积分:
6184 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2010-06-22
最后登录:
2021-08-17
查看你是最好的人的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-14 22:50
全看
|
小
中
大
各位大哥,前辈:小弟遇到见麻烦事不知道怎么解决,厂里有一台塑料印刷机,还有七八台高频切袋机,当切袋机全部使用时,印刷机这边的电压偶尔会达到一千多伏,电线几个月炸一次,几个月炸一次都炸好几次了,变频也烧过,马达的接线柱也和盖子抢火,请问有没有什么办法可以解决呀
努力
分享
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
558 个
工控威望:
843 点
下载积分:
18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2009-01-15
最后登录:
2024-09-20
查看suuy79的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-15 09:19
全看
|
小
中
大
建议:1、髙频设置输入电抗器,如果有钱动力回路尽量使用屏蔽电缆,且电缆做良好接地。2、每个高频回路使用单独地线,且地线截面积要足够。3、受影响的其他供电回路输入侧加装浪涌保护器,4、如果可能,高频回路使用独i立变压器供电,估计这一条现在做有很大困难。但前面三条在现有条件下还是可以做,如果做好可达效果,5、至于增大电缆截面积和耐压则是治标不治本,浪费资金的下下下下策,这不是主意,如果非要说是主意的话,我只能说是馊主意。