用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
瞬时高电压怎么处理呀
上一主题
下一主题
你是最好的人
开心就好
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
183 点
下载积分:
6184 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2010-06-22
最后登录:
2021-08-17
查看你是最好的人的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-14 22:50
全看
|
小
中
大
各位大哥,前辈:小弟遇到见麻烦事不知道怎么解决,厂里有一台塑料印刷机,还有七八台高频切袋机,当切袋机全部使用时,印刷机这边的电压偶尔会达到一千多伏,电线几个月炸一次,几个月炸一次都炸好几次了,变频也烧过,马达的接线柱也和盖子抢火,请问有没有什么办法可以解决呀
努力
分享
dreamflylau
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
430 个
工控威望:
555 点
下载积分:
4438 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2012-02-03
最后登录:
2024-10-24
查看dreamflylau的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-15 18:59
全看
|
小
中
大
你供电方式的问题!要想知道原因最好有你的设备接线图
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
瞬时高电压怎么处理呀
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问